10kV
单相接地故障的分析
榕江县电力局调度所在调度运转
日志记录中出现
10kV
单相接地信号
62次,每次均发信号,但所测
10kV
每相电压却各不相同,这是为什么呢
1故障分析
目前各县级电力企业,都是以
110kV
变电所为电源点,以
35kV
输电线为骨架,以
10kV
配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运转
不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成威胁。因此,对已发生接地的线路,应尽快发现并处理。这就要借助系统中设置的绝缘监
察装置,来对故障作出准确的判断和处理。
对于绝缘监察装置,我们通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式是:
ynynd
。这种接线的优点是第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测
相电压 ...