发电机定子漏水原因及对策
2号发电机为北京重型电机厂生产,型号为
QFS-100-2
型,有功功率为
100MW
,冷却方式为水
-水-空。1996
年7月投产,2022年
发生首次漏水故障,至今共发生了
4次漏水故障。
12号发电机
4次漏水故障情况
(1)故障停机时间:2022-05
-19,漏水位置:发电机端部励侧第
56槽上部线圈一空心导线渗水,为一小裂纹,至通水并头铜盒约
25mm
。(2)故障停机时间:2022-05
-07,漏水位置:发电机第
57槽上层一空心导线渗水,至通水并头铜盒约
20mm
。(3)故障停机时间:2022-05
-05,漏水位置:发电机端部励侧第一槽下层线棒空心导线与通水并头铜盒焊接处漏水。
(4)故障停机时间:2022-05
-30,停水位置与第
3次相同。
2漏水原因分析
(1)空心导线本身存在缺陷,加工时存在残余应力。
(2)2
号发电机端部振动一直较大,
6号瓦(发电机励侧
)在2022年
时振动记录中最高值达水平振动
130祄,轴振达到
260祄,主要为
6号瓦台板有松动,导致发电机励侧端部振动大,2022年
大修中发现端部励侧 ...