35kv
线路停电检测、修理
安全技术措施
检测、修理
时间:6月26日9时至12时检测、修理
内容:1.整修35kvT
接点导体连接头
为了进一步保证
电气维修人员及设备的安全保证正常生产,特制定措施如下:
总负责人:李学发
现场负责人:黄建平
安全负责人:齐鹏
1.进入施工现场人员必须带好安全帽,携带足够用的绝缘用具材料。
2.严格执行《煤矿安全规程》的有关规定
,非专职或非值班电气人员不得擅自进行操作
电气设备。操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上严格执行停电制度。停送电要设专人负责。检测、修理
中T接点应该先
听先停负荷后停电源,递级由下向上,送电时顺序相反。在
T接点停电时,应该先
停断路器后停隔离开关,以防打火。
3..停电后必须用电压等级合适的且合格的验电器。在
T接点上方(带电侧)负荷侧分别验电,当验明断路器无电后方可再对
T接点后方线路放电。接地导体在装前必须先检查详细,要由两个人
进行明确可靠。而后应将接地
线先接接地端后接导体端。三相分别放电,随后将
三线短接。拆除时顺序相反,接地线必须要使用
专用的线夹固定在导体上。严禁用 ...