1A一次风机变频故障处理技术措施
由于1A一次风机变频器故障,当前将
1A一次风机切换为变频器旁路运转
。1A一次风机变频器故障处理结束后,为将变频器的旁路运转
方式切换到正式的变频方式运转
,特制定如下技术措施。
一、停止1A一次风机
1)值长调配三台机组负荷,将
#1机组负荷降至
350MW
,保留1A、1F、1B、1D制粉系统运转
。在降负荷过程当中
维持总一次风压
8.6KPa
,1B一次风机入口导叶开启至
100%
,通过变频器调整
1B一次风机出力,
1A一次风机通过入口导叶调整
1A一次风机出力,保持两台一次风机出口风压相同。
2)投入1A、1F层点火油枪,将
#1机组负荷降至
330MW
,停止1B制粉系统运转
。检查1B、1C、1E制粉系统停止后磨煤机冷、热风隔绝插板关闭。
3)检查开启一次风机出口联络挡板,维持总一次风压
8.6KPa
不变,渐渐
关小1A一次风机入口导叶并提高
1B一次风机变频器频率。在此过程当中
要注意监视
1B变频器工作电流,防止变频器过载,如关小
1A一次风机入口导叶时
1B一次风机变频器过载或变频器
50HZ
后仍然难以维持总风压
8.6K ...