4种漏电保护器故障点的速查方法
作者:栾焕聚,王金光,栾述法
(高密市供电公司,山东
高密XXX)在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的
4种速查方法,供农电工同行参考。
1直观巡检
法直观巡检
法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
2试送投运法
此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除
(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可
),再接通电源,若保护器仍然无法投运,则为漏电保护
器自身故障,应给予更换或修理。如能正常运转
,则保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。具体操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷侧切断电源,若不能运转
则是配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否
绝缘 ...