蓄电池室防火防爆
酸性蓄电池充电时,其电解液会分解出大量的氢气,正常运转
时也会产生一些氢气。酸性蓄电池电解液分解出的氢气与空气中的氧气混合,当氢氧混合物浓度达到爆炸极限时,一旦遇明火或火星就会发生爆炸。因此,装有铅酸蓄电池组的发电厂和变电站,应当注意
铅酸蓄电池的防火防爆。
由于铅酸蓄电池氢气的排出又带出一部分硫酸蒸汽和飞沫,硫酸蒸汽和飞沫具备
很强的腐蚀性,不仅影响工作人员的身体健康,当沉积在室内的墙壁、天花板、金属结构、支架上、窗户及门上时,将造成腐蚀。因此铅酸蓄电池室还应采取相应的防腐蚀措施。
铅酸蓄电池室防火防爆及防腐蚀的
措施如下:
(1)加强蓄电池室的通风。为了防止蓄电池室内积存有爆炸性危险的氢气和有害的硫酸蒸汽,在室内应当设置
足够的通风设施,使蓄电池室内氢气含量不致达到爆炸危险的程度,酸气的含量也不致于对工作人员的健康产生有害的影响。通风装置应能将上述气体抽出,同时,能补充干净的空气。通风机的容量可按下式计算
V=0.07IN
(m3/h
)式中I——蓄电池的最大充电电流,
A;N——蓄电池组的电池个数。
(2)防止蓄电池室死角的有害气体未排出。由于硫酸蒸汽比空气重, ...