电测模拟量变送器在投运前的现场检查和试验
陈东(通辽发电总厂,内蒙古
通辽XXX)电测量变送器广泛应用在电气设备参数的检测及控制上,为了进一步保证
它在工作中的安全稳定运转
,新安装的变送器在检验完投运前,应做现场送电前的全面检查试验工作,合格之后
才可投入运转
。发电机组分散控制系统中,电测模拟量变送器在投运前现场检查试验方法如下。
(1)检查变送器插件及安装螺丝齐全、牢固,标志清楚正确,接线与图纸相符,连接导线及外壳与屏体绝缘测试合格。
(2)试验前,检测、修理
与运转人员要做好安全措施,事故预想要全面,所有试验用仪器、仪表检查合格。
(3)在变送器输出通道尾端与设备接线处断开插件或联接线
(防止试验时损
坏与之连接的微机设备
)。(4)投入变送器辅助工作电源,用万用表电压档或其它试验仪表分别对所有变送器电源接线检查是否正确。在通道尾部断开点处用万用表检查变送器的输出值
(电流或电压值
)是否正确。在一个系统中,因监测及控制用途不同,变送器可能用不同的电源供电,所以,检查时要分别投入辅助电源,分别检查
(以此检查变送器的输出值是否正确和各路供电电源的正确性
)。(5)对辅助电源进行 ...