防爆安全型电动机的保护
为了进一步保证
防爆安全型电动机能安全运转
,首先应规定其允许极限温度。显然,允许极限温度不仅取决于电动机本身的绝缘材料等级,而且还取决于爆炸性气体的点燃温度。通常,要求保护装置在以下三种故障情况下,都能保证电动机的温度不超过允许温度:
(1)过载或转子堵转。
(2)液体冷却介质温度升高或流量减小。
(3)绕组发生故障或短路。
常用的保护方式有两种:
(1)间接温度保护
通常采用热继电器。
IEC79
-7规定:在转子堵转时,从热态开始到温度达到规定允许温度的最短时间
te为5秒。为了保护在过了
te后才断开电动机的起动电流,应根据电动机的额定电流来选择脱扣装置,并对该装置进行整定,所需延时按热继电器类型来确定。如果电动机起动时间较长,可能在起动过程当中
就脱扣,因此必须设法避免这类错误动作。通常,可采取在起动时将保护装置短接的措施来满足这一要求。
(2)直接温度保护
利用埋入绕组内的温度传感器和温度继电器来实现直接温度保护,可以克服热继电器难以充分模拟电动机发热特性的缺点。
此外,采用具备
正电阻温度系数的半导体热敏电阻(
PTC)组成的保护装置,效果也很显著 ...