给排水故障应急处理程序
一、主供水管爆裂的处理
1.立即关闭相关连的主供水管上的闸阀。
2.如果关闭了主供水管上相关连的闸阀后,仍不能控制住大量泄水,则应关停相应的水泵。
3.立即通知管理处及工程部主管。
4.工程部主管联络供水公司进行抢修。
5.管理处负责通知相关的用水单位和业户关于停水的情况。
6.在工程部主管的组织下,尽快开挖出所爆部位水管。
7.修好所爆部位水管后应当由
工程部值班电工开水试压(用正常供水压力试压),看有无漏水或松动现象。
8.确认一切正常后,回填土方,恢复水管爆裂前的原貌。
二、水泵房发生火灾时按《火警、火灾应急处理》处理。
三、水泵房发生水浸时的处理
1.视进水情况关掉机房内运转
的设备设施并拉下电源开关。
2.堵住漏水源。
3.如果漏水较大,应当立即
通知工程部主管,同时尽力阻滞进水。
4.漏水源堵住后,应当立即
排水。5.排干水后,应当立即
对湿水设备设施进行除湿处理,如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风、更换相关管线等。
6.确认湿水已消除、各绝缘电阻符合要求后,开机试运转
。7.如无异常情况出现则可以投入正常运转
。四、排水不畅的处理
如业主户内 ...