(一) LNG
储罐压力过高
1.打开供气截止阀卸压,观察压力表,若压力不下降,证明压力表失灵,更换压力表。
2.充装时LNG槽车增压太高,卸压至正常。
3.检查调压器切断阀是否切断,若切断,恢复调压器,分析查找切断原因。
4.若压力频繁过高,可能是
LNG钢瓶保冷性能下降,报告调度中心,联系生产厂商处理。
(二) LNG
储罐冒汗结霜
1.检查储罐的真空度是否遭到破坏。若储罐真空度遭到破坏,报告调度中心,联系生产厂商处理。
2.其它因素影响
LNG钢瓶的绝热性能,报告调度中心,根据具体的情况
处理。(三)安全阀起跳
1. LNG
储罐安全阀起跳,手动放空,加速卸压,分析超压原因。
2.管路系统安全阀起跳,及时打开上下游阀门,平衡压力。
3.检查调压器切断阀是否切断,若切断,恢复调压器,分析查找切断原因。
4.重新调校安全阀,关闭安全阀根部阀后拆下安全阀,送检验所进行校验。
5.校验合格之后
安装到原位置,打开安全阀根部阀,投入
使用。(四)法兰泄露
1.使用防爆扳手紧固泄露的法兰。
2.适量紧固后仍泄露,则关闭该泄露法兰的上下游阀门,卸压至
200Pa- ...