火力发电厂全厂循环冷却水中断技术措施
(一)#1机组大修期间系统运转
方式#1机组停运、
#2~#6
机组运转
,#2机循环泵及辅机循环泵带
#3~#6
机组冷却水,
#3~#6
机工业水与循环水联络门全开,
#2机工业水与循环水联络门开启
1/2;#1机一台工业泵运转
,#3、5机各一台工业泵运转
,辅机循环泵一台运转
两台故障检测、修理
,#3机工业泵入口由工业水接带;
#1高备变在
220KVⅠ
母线运转
、#2发电机在
220KVⅡ
母线运转
,#1高备变带
#1机6KV厂用并给
#2机6KV联动备用;
500KV
升压站正常方式运转
。正常运转
中维持下列水位:大水塔水位
1.85m
,小水塔
水位1.5m
以上,化学淡水箱水位
10m,Ⅰ期除盐水箱水位
6.5m
,Ⅱ期除盐水箱水位
9m;(二)故障原因
#2机6KV厂用电中断,两台循环泵跳闸。
(三)事故现象
l#2机主值:事故蜂鸣器响,
#2发电机,
202、FMK、1K、2K、662A
、662B
开关红灯灭绿灯闪,
6KV厂用电中断。
l#2机司机:事故音响报警,
#3、4循环泵及其它运转
转机全部跳闸,真空直线下降 ...