1、在钢油罐的防雷措施中,油罐的良好接地很重要,它可以降低雷击的电位、反击电位和跨步电位。规定接地点不应少于两处,是为了进一步提高
其他接地的可靠性。
2、加油加气站的面积一般都不大,各类接地共用一个接地装置既经济有安全,但接地电阻需按要求最小的
(保护接地
)确定为4Ω。当单独设置接地装置时,个接地装置之间要保持一定距离
(地下大于
3m),否则是分不开的。当分不开时,只好合作并在一起设置,但接地电阻要最小要求值设置。
3、液化石油气储罐采用牺牲阳极法做阴极防腐时,只要牺牲阳极的接地电阻不大于
10Ω,阳极与储罐的铜芯连线横截面不小于
16mm2
,就能满足将雷电流顺利泄入大地,降低反击电位和跨步电压的要求;液化石油气储罐采用强制电流法阴极保护防腐时,若储罐的防雷和防
静电接地极用钢质材料,必将造成保护电流大量流失。而锌或镁锌复合材料在土壤中的开路电位为一
1.1V(
相对饱和硫酸铜电极
),这一电位与储罐阴极保护所要求的电位基本相等,因此,接地电极采用锌棒或镁锌复合棒,保护电流就不会从这里流失了。锌棒和镁锌复合棒接地极比钢制接地极导电能力还好,只要强制电流法防腐 ...