变频器过流故障分析
变频器出现
“OVERCURRENT”
故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:
第一个是
外部原因;第二个是
变频器本身的原因。
一、外部原因:
1.电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。
2.电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。
3.过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。
4.在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。
5.当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查编码器和其电缆。
二、变频器本身的原因:
1.参数设定问题:
例如加速时间太短,
PID调节器的比例
P、积分时间
I参数不合理,超调过大
,造成变频器输出电流振荡。
2.变频器硬件问题:
A)电流互感器损坏,
其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时
,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。
B)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:
1)由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。
2)电路 ...