张小只智能机械工业网


        变频器在运行中过电流的原因分析

   在自动化生产中,越来越多的采用变频调速进行传动控制,因此变频器已在
各种设备中广泛应用。
   现今各种品牌的变频器都有很完善的保护措施,在所有的保护中,过电压、过
电流是两种最为重要的保护,它直接影响变频器的安全性和可靠性。过电流保护主要
是指带有突变性质的,电流的峰值超过了变频器的允许值的情况。过电流保护具有反
时限特性。因此,在变频器的应用过程中如何抑制过电流是一个很关键的问题。下面
就针对此问题分析过电流的原因及如何防止。
   一、过电流产生的原因
   产生过电流的原因很多,有软故障及硬故障原因。
   1.软故障原因
   当变频器参数中的加速或减速时间设的太短,电机功率又较重时,就意味着在
加速中,变频器的工作频率上升太快,电机的同步转速 n0 迅速上升,而电机转速 n 则
由于负载惯性较大而跟不上去,导致转子切割磁力线的速度太快(相当于转差过大),结
果导致电流过大,引起变频器过电流。
   2.硬故障原因
   (1)传动机构堵转、运转不灵活、电机负载太重,进而引起电机的电流增加。
  ...