1、雷电的危害
出现雷击时,雷电流会沿变电站的接地网散流,支线上的雷电流和各点电位差异特别大
,连接在不同等电位地网上的自动化设备,如果其间有电信号联系,那么超过其容许承受能力的地电位差将导致设备损坏。由于直击雷放电的能量通过电磁感应和静电感应方式向四周辐射,会出现导致设备过电压放电。显然,这种雷危害是大面积的,变电站二次设备损坏多数都是由此情况产生,尤其是
自动化设备对雷电等电磁脉冲和过电压过电流的耐受能力很低,就会在设备的绝缘薄弱处造成击穿。而且电力系统针对自动化设备防雷工作滞后,这些设备遭受雷击损坏极高,后果也越来越严重。近几年以来
在电力系统中多次发生因雷电造成综合自动化设备损环,使测控装置误动、拒动,或使远动工作站
“罢工”,更严重的将失去对无人值班站的监控而导致事故扩大。
2、雷击的侵入途径
架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站,是导致变电站自动化设备遭受雷害的主要原因,雷电波通常是通过变电站邻近的
10kV
线路侵入
10kV
母线,再经过
10kV
站用电变压器高、低压绕组间的静电和电磁耦合闯入交流屏馈电出 ...