变电站用电缆的防火方法
1当前变电站电缆防火设计与施工的类型
当前,国内变电站的电缆防火设计和施工归纳起来有以下
3种类型。
(1)除了对电缆穿越楼板和墙壁孔洞进行阻火封堵外,夹层中的电缆全部涂刷防火涂料。这种类型既考虑了电缆沿水平走向的防火阻燃问题,又考虑了电缆层间垂直方向阻火分隔问题。其特点是:工程造价低,但施工工作任务繁重
,对施工工艺要求较高。最大的缺点是防火材料耐火性能差。目前,变电站电缆普遍使用的是二级防火涂料,其耐燃时间不小于
10min
,属于耐火性能最差的耐延燃性这一类;因防火涂料的使用期限
较短,仅为
2~3年,因此,应每隔
2~3年涂刷一次防火涂料,以保证电缆的有效防火。
(2)除对电缆穿越楼板和墙壁孔洞进行阻火封堵外,夹层
中的电缆在水平方向上每一直线段两端安装一套
2m长的防火槽盒,防火槽盒的两端用耐火柔性堵料严密封堵,作为阻火区段,以实施电缆沿水平走向的阻火延燃。对自盘柜贯穿过楼板下
来的竖向电缆涂刷防火涂料,以增加该处阻火区段的长度,减少火灾发生时对主控室盘柜电缆和电器热量的辐射。这种类型只考虑了电缆水平走向的防火阻燃问题,其特点是:工程造价较第一种类型高 ...