车场交叉点改造安全技术措施
一、概述
集中回风巷上部车场原设计
15米,不能满足施工要求,需延长
31米,该巷开口前与十一川相交,需按设计施工交岔点,为了进一步确保
施工安全,特撰写
此施工安全技术措施如下,审批贯彻后方可执行。
二、施工顺序及方法
1、施工方法:采用人工手、风镐刷帮挑顶,若遇岩石坚硬可放震动炮,利用矿车人工装渣运出。
2、施工顺序:
1、首先扩车场到开口交岔点处,严格按照
设计位置开始扩帮挑顶,及按给定的中心腰线施工交岔点。
2、交岔点采用半圆拱,并一次成巷,严格按照
交岔点平面图施工。(如下页附图所示)。
3、断面形成后,及时补打锚杆锚锁。
三、支护规格:顶采用锚网梁锚锁联合支护,采用
ф20×2000mm
树脂锚杆,间排距
700mm×700mm
,锚锁间排距
1400mm×1400mm
;两帮采用
ф41×1500mm
管缝锚杆,间排距
700mm×700mm
,然后喷射混凝土。喷射厚度
150mm
。四、安全技术要求
1、严格按照
地测人员给
出中心线及腰线施工。
2、严格执行
“敲帮问顶制度
”,找净活矸浮石,人员必须在支护完好的顶板下面进行,且有专人观山。 ...