防止大型变压器损坏事故的技术措施
1防止变压器绝缘损坏事故
1.1 运转
中的变压器应检查和部位渗油现象,
变压器本体无积水,以防止水分和空气进入变压器引起变压器绝缘损坏
1.2变压器的呼吸器的油封应当保持
一定油位并保持畅通无阻
,干燥剂保持干燥,保证吸湿效果良好
1.3定期检查保证变压器的防爆膜、安全释压阀完好,防止与空气直接连通,造成变压器的油中水份含量增大,使油的绝缘性能变坏。
1.4在给变压器补油时,应当注意
储油柜中的油质合格,防止补油而引起油质恶化,并且禁止由变压器的底部给油箱补油,防止空气和油箱底部杂质进入变压器身中,尤其是
防止金属杂质进入变压器内部。(考试大注册安全工程师)
1.5当轻瓦斯保护动作后发出讯号时,要及时取气进行检验,以判明成分,并取油样进行色谱分析,查明原因,及时排除。
1.6 运转
中的变压器轻瓦斯保护,应当可
*地投入,不允许将无保护的变压器投入运转
,如工作需要将保护短时停用,则应有措施,事后应当立即
恢复1.7要对变压器绕组温度、上层油温进行重点监视,当接近报警温度时,要及时对负荷、冷却器及环境温度等进行对比性综合分析,并进行有效控制,力争
做 ...