搭设在旷野山坡上雷击区的钢脚手架在雷雨季节应设避雷装置,避雷装置包括接闪器、接地极、接地线。
一、接闪器即避雷针,可用直径
25~32毫米、壁厚不小于
3毫米的镀锌管或直径不小于
12毫米的镀锌钢筋制作,设在房屋四角的脚手架立竿上,高度不小于
1米,并应将最上层所有的横竿连通,形成避雷网络。在垂直运输架上安装避雷针时应将一侧的中间立竿接高出顶端不小于
2米,在该立竿下端设置接地线,并将卷扬机外壳接地。
二、接地线应尽可能采用钢材。垂直接地极可用长
1.5~2米,直径
25~30毫米、壁厚不小于
2.5毫米的钢管,直径不小于
20毫米的圆钢或
50*5
角钢。水平接地极可选用长度不小于
3米直径8~14毫米的圆钢或厚度不小于
4毫米宽25~40毫米的扁钢。另外也可用埋设在地下的金属管道、金属桩、钻管、吸水进管以及与大地有可靠连接的金属结构作为接地极。接地极按脚手架上的连续长度在
50米之内设置一个,并应满足离接地极最远点内脚手架上的过渡电阻不超过
10欧姆的要求。接地电阻不得超过
20欧姆。接地极埋入地下的最高点,并在地面下并不浅于
50厘米,埋设时应将新填土夯实 ...