更换变压器油安全技术措施
由于我矿上、下广场变电亭配电变压器运转
时间过长,变压器油绝缘下降,为了确保上、下广场能够安全用电,保证安全有序生产
,根据矿八月份停产检测、修理
计划安排更换变压器油,为了安全顺利完成此项工作,特编制以下安全技术措施。
1、进行更换前,必须将变压器停电,从变压器高、低压侧使用铜线对高、低侧接线柱进行放电,必须按照停电、验电、放电挂好短路接地线规定严格执行,并在机电运输部办理停电工作票,无停电工作票、不得停电施工,所用停电柜上必须悬挂
“有人工作、严禁合闸
”警示牌。
2、停电时必须逐步停电,不得同时将两台变压器停电,另一台变压器停电后必须断开隔离刀闸,先将低压母联柜进行合闸,再将低压进线柜隔离刀闸断开,并悬挂
“严禁合闸
”警示牌,防止反送电。必须确保一台变压器正常工作,确保供电,在此期间另一台变
压器属正常工作,施工人员严禁靠近,必须保持
1米以上的安全距离,防止触电。
3、提前准备好工器具、相同等级的验电笔,并对运转
变压器进行巡检
,确保供电可靠。
4、施工现场必须要有
一名队干部统一指挥,杜绝违规违章指挥
和违规违章作业
,任何人不允许随意
拆卸带电 ...