选运车间更换变压器油安全措施
由于我矿选运车间配电变压器运转
时间长达
15年之久,变压器油绝缘下降,耐压试验值严重不达标,为了进一步保证
选运车间能够安全用电,保证安全有序生产
,我科决定于2022年
10月12日给变压器更换新油,特制订下述
安全措施:
一、停电
进行更换以前,必须将变压器停电,高压侧、低压侧必须全部拉断油开关,隔离开关断电。停电必须按照停电、验电、放电、挂接地线制度严格执行。高压侧、低压侧电缆头必须可靠接地。所有停电开关、隔离必须悬挂有人工作,严禁送电警示牌。
二、放油及旧油贮存
变压器停电后,先将高低压电缆从接线柱拆除,松开上盖螺母,松开注油孔螺母,在打开放油孔之前先将干净的盛油容器准备好,检查滤油机及连接管路无误后开始放油。盛油容器必须干净,且油桶要准备足够充分。旧油必须放尽,放干净。现场应准
备好一定数量的棉纱,以备有油料溢出时,及时擦拭干净。
三、冲洗
旧油放干净后,其器身油枕底部、储油箱底部多年沉积的油渣必须用适量新国标
25#变压器油进行冲洗,冲洗干净后,紧固放油螺栓方可加注新油。
四、新油加注
新油必须是国标
25#检验合格的变压器油,加注时,应用干 ...