防寒防冻管理规定
1、窗户关闭严密,玻璃齐全,窗户缝应封堵。
2、各种管道、构架穿墙处的孔洞要严密封堵。
3、夏季应对空调机进行全面检测、修理
。4、新风风机室外取风口应加棉帘。
5、新风风机的热回水停运后,应当立即
停止风机运转
,防冻管。
6、新风风机管冲洗疏通,并防腐。
7、热网水系统投运时,要排空,保证各处水循环畅通。
8、主厂房大门处暖通风机及热风幕必须投入,并尽量减少大门开关次数。
9、所有小门应改成向外开的门,方便关闭。
10、冬季锅炉停运采取定期从锅炉三次风暖炉或用除氧器加热,给锅炉上热水。
11、热工表管防冻,加伴热管,靠近窗户的要封堵。
12、水塔运转
及时摘挂挡风板,棉帘。停炉后,水塔走旁路,并与运转
机组循环水串水。
13、主变停运后,立即停止冷却系统运转
,14、机组、辅机停运后,立即停运冷油器,并放水。
15、间断运转
的水系统,应当定期
通水循环。
16、厂房定期检查积霜、积冰情况,并及时清除,减少排汽量,避免厂房积冰。
17、室外压缩空气罐的排污阀加热器正常投入。
18、减少室内外汽水管道跑冒滴漏,对
周围建筑物造成积冰冻害。
19、油管道循环、加热系统 ...