电器仪表设备操作章程
(一)整流变压器使用及维护
1设备安装完毕后
,反复检查确保接线无误
,设备应在安装完毕
12小时以后方可通电运转
。2高压发生器空载输出电压的检查
:将高压发生器输出端断开
,按下恒流控制柜板上的
“自我检查
”按钮,输出直流电流表应无读数
,输出直流电压表应有接近三分之一额定电压的读数
,输入电流表应有很小读数
,输入电压有
100V
左右的读数
,注意“自我检查
”按钮不宜频繁揿按
,以免操作过电压。
3高压发生器输出电流的检查
:1)高压试验完毕后
,应停机用接地棒将高压发生器端对地短路。
2)按“自我检查
”按钮,毫安表应有读数
(很小)3)按“高压”按钮,高压运转
灯亮。4)依次操作电流选择开关。
5)需关机时应首先将电流选择开关逐个
断开后,再按停机
按钮即可。
4过电压保护器和过氧保护的检验。
1)过氧保护
:在具备易燃易爆场所
,设置“过氧”跳闸报警电器
,控制屏过氧保护端子与现场过氧控制仪的常开点连接一旦出现过氧现象
,过氧指示灯亮
,并跳闸,报警。2)过电压整定
:过电压整定值视现场实际运转
情况,进行整定。
5设备的维护
:(1)每月对设备 ...