浅谈变电站地电位干扰及防护措施
摘要:本文在对变电站地电位干扰源及干扰途径分析的基础上,探讨
了防止地电位升高的常用措施。根据目前接地系统存在的不足之处,
提出降低接地电阻、改善电位分布、等电位连接以及金属屏蔽接地等抑制地电位升高的措施。
关键词:地电位
干扰防护措施
1.引言变电所的各类保护和控制系统在运转
中面对的是高电压、强电场、电磁环境非常复杂,既有大电流造成的磁场干扰,又有高压设备造成的电场干扰,有大电流流经接地装置时由地电位差引起的地电位干扰,电网中一些非线性铁磁原件和整流设备产生的谐波干扰,还有在雷击时由雷电过电压产生的雷电过电压干扰。
2.干扰源及干扰途径
变电站最严重的电磁干扰源是雷电,干扰分为共模干扰和差模干扰。共模干扰
(也称纵态干扰或共模耦合
)是指出现于导线与地之间的干扰。差模干扰
(也称横态干扰或差模耦合
)是指出现于信号回路内的与正常信号电压相
串联的一种干扰。
干扰源通过各种耦合途经作用在二次系统,从干扰源把干扰能量传递到干扰对象有
2种方式:传导方式和辐射方式。干扰耦合进入控制电路,或从控制电路传导出去可以进一步分为如下几种方式:
(1)共模阻抗耦合
...