锅炉满水的原因及处理方法
(1)锅炉满水,当锅炉水位高于水位表最高安全水位刻度线时,叫锅炉满水:
锅炉满水时,水位表内也往往看不到水位,但表内发暗,这是满水与缺水的重要区别。满水时,高水位报警器动作发出警报;过热蒸汽温度降低;给水流量不正常地大于蒸汽流量;严重时,锅水进入蒸汽管道及过热器,造成水击及过热器结垢。因此满水的主要危害是,降低蒸汽品质,损害以致破坏过热器。
(2)常见的满水原因:
①运转人员疏忽大意,对水位监视不严或误操作:运转
人员擅离职守,放弃了对水位及其他仪表的监视;
②水位表故障造成假水位而运转
人员未及时发现;
③水位报警器及给
水自动调节器失灵而又未被及时发现等。
(3)发现锅炉满水后:
此时应冲洗水位表,检查水位表有无故障,确认满水后,立即关闭给水阀,停止向锅炉上水。启用省煤器再循环管路,减弱燃烧,开启排污阀及过热器、蒸汽管道上的疏水阀,待水位恢复正常后,关闭排污阀及各疏水阀。查清事故原因并消除之,调整给水,恢复正常运转
。如果满水时出现水击,则在恢复水位后,还应检查蒸汽管道、附件、支架等。