机修厂高低压设备安全操作章程
1、操作人员必须严格遵守相关各项安全操作章程
,持证上岗作业
,无证人员严禁操作。
2、操作时,要按照相关规定
穿戴防护用品,使用合格的绝缘工具,至少两个人
,一人操作,一人监护。
3、机修厂配电室高压设备需要进行操作时,要由供电所人员进行操作。
4、操作车间内部高压设备时,必须按要求调整保护整定值,不能超过上一级保护整定值。
5、停电操作时,要按照开关的负荷顺序依次进行操作,严禁带负荷拉闸。送电顺序则反之。
6、停电检测、修理
时,检测、修理
人员应按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、放电、装设临时接地线、装设遮拦,并悬挂
“有人工作,禁止合闸
”警示牌,防止另一回路反送电。
7、高压设备停电工作时,工作人员工作中正常活动范围小于
0.35
米必须停电。大于
0.35
米但小于
0.7米设备必须在与带电部分不小于
0.35
米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施
也必须停电。
8、当验电设备已无电压后应当立即
将检测、修理
设备接地并互相短路,对可能送电至停电设备的各个方面
或可能产生感应电压的部分都要安 ...