电气隔离安全原理与安全条件
电气隔离防护的主要要求之第一个是
被隔离设备或电路必须由单独的电源供电。这种单独的电源可以是一个隔离变压器,也可以是一个安全等级相当于隔离变压器的电源。通常电气隔离是指采用电压比为
1:1,即一次侧与二次侧电压相等的隔离变压器,实现工作回路与其他电气回路上的电气隔离。
一、电气隔离的安全原理
电气隔离实质上是将接地的电网转换为一范围很小的示接地电网。图
4-3是电气隔离的原理图。分析图中
a,b两个人
的触电危险性可以看出:正常情况下,由于
N线(或PEN线)直接接地,使流经
a的电流沿系统的工作接地和重复接地构成回路,
a的危险性特别大
;而流经
b的电流只能沿绝缘电阻和分布电容构成回路,电击的危险性可以得到抑制。
二、电气隔离的安全条件
单独的供电电源有的仅对单一设备供电,有的同时对多台设备供电。对这两种情况,从安全条件上有其通用的要求,也有各自的特殊要求。
1.通用要求
(1)电气上隔离的回路,其电压不得超过
500V
交流有效值。
(2)电气上隔离的回路必须由隔离的电源供电。使用隔离变压器供电时,隔离变压器
必须具备
加强绝缘的结构,其温升和绝缘电 ...