1.安装在室内的各类固定式动力机械,基础
(基座)应当符合
规定,移动式动力机械应处于水平状态,放置稳固。内燃机机房应有良好的通风,周围应有
1m以上的通道,排气管必须引出室外,并不得与可燃物接触。室外使用动力机械应搭设机棚。
2.冷却系统的水质应当保持
洁净,硬水含有大量矿物质,高温作用下将产生水垢堵塞水道,降低散热功能,所以需要经过软化处理后再使用。
3.动力机械的燃油和润滑油牌号应当符合
该机规定,油质和加油器具应当保持
洁净(柴油应沉淀过滤
),并应按季节要求换油。
4.电气设备的金属外壳应采用保护接地或保护接零,具体要求如下:
(1)保护接地:中性点不直接接地系统中的电气设备应采用保护接地。接地网接地电阻不宜大于
4Ω(在高土壤电阻率地区,应遵照当地供电部门的有关规定
);(2)保护接零:中性
点直接接地系统中的电气设备应采用保护接零。
5.在同一供电系统中,不得同时采用接零和接地两种保护方法,即:不得将一部分电气设备作保护接地,而将另一部分电气设备作保护接零。
6.在保护接零的零线上串接熔断器或短路设备,将使零线失去保护功能。所以不得在保护接零的 ...