一、临时用电保护接地:
1、概念:电保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。
2、作用:当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻
(一般不大于
4Ω),就可减少触电事故的发生
。但是在
TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于
TT供电系统的施工现场,按照相关规定
保护接地的电阻不大于
4Ω。二、临时用电保护接零
:1、概念:在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为
保护接零。
2、作用:当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流特别大
,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置快速
而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即
TN系统。3、类型:保护零线是否与工作零线分开, ...