电气消防安全检测中注意的常见问题
1、对于电缆敷设的防护要求,一定要慎重搞清电缆本身的结构。有些类型的电缆,例如加了金属铠装的电缆和某些加强防护的重型电缆,除了极易受机械损伤的场所之外,是允许不加其它防护直接敷设的。出报告的时候不要轻言防护不足尤其是在某些易燃易爆场所,为了与设备的进线口配合,常采用特种电缆不加其它防护直接进入设备接线口的方式,这是允许的。即使在人员设备通道等易受机械损伤的场所,也最好用建议加强防护的口气较好。
2、关于PE线上电流的要求,至今并未见到有关规定,只是在电源进入建筑物时要求装设的防火漏电开关,动作值为
300mA
,如果PE线电流超过
300mA
,说明系统漏电流超过
300mA
,漏电开关根本无法可靠工作。至于规范规定这个动作值,应该是有一定的理论和实践依据的。因为
PE线上的电流来源于
L线与PE线之间的分布电容,所以其大小与用电系统的结构有关。但只要超过
300mA
,就可以怀疑系统中有接线错误的地方,也就是有把
PE作为N线使用,或者除变压器电源出口处外,
PE线与N线还有其它连接处。危险场合之所以严禁以
N线作接地保护,是因为
N线在正常工作时会 ...