电压互感器、电容器安全检查
1.一、二次侧均有熔断器保护
(二次侧可用自动开关
)。一次侧开关断开排后
,其二次回路应有防止电压反馈的措施。
2.电压互感器如内部有噪声、放电声、烟味或臭味等异常情况时
,应停电用处理
,不得用隔离开关断开故障回路
,应当切断
上一级油开关。
3.电流互感器的二次回路导线截面为
2.5mm2,
无中间接头号
,连接可靠
,而且不得装设开关或熔断器。
4.电容器不得装在高温、多尘、潮湿及有易爆易燃和腐蚀性气体的场所。
5.当电容器外壳严重漏油、鼓肚、瓷套管严重放电、闪络响声或严重过热时
,应当立即
退出运转
。6.电容器室应有温度指标
,室温不得超过
40℃,
否则应装机械通风。电容器外壳温度不超过
60℃7.运转
中的电容器组
,三相电流应当保持
平衡,相间不平衡电流不应大于
5%8.电容器组应有欠压保护
,当母线电压低到额定值的
60%左右时能从电网中自动切除。
9.户外落地安装的电容器
,下层电容器低部距地面应大于或等于
0.4m,
地面应有防潮措施
,四周应设网孔不大于
20mm×20mm
网状遮栏
,高度大于或等于
1.7m
。电容器室应通风良好 ...