单位工程名称
交底时间
分部分项工程名称
电气设备使用与维护
交底人交底内容:
1、施工现场的配电室一年按季度分四次停电清扫、检查,所有配电箱、开关箱应每月进行三次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。
2、对配电箱、开关箱检查、维修时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
3、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、编号,同时要作出分路标记。
4、配电箱均应配锁,指定专人进行负责
,施工现场停止作业
1小时以上,应将动力开关箱拉闸上锁。
5、各种电气箱内不允许放置任何杂物,应当保持
清洁,不得挂接其它临时用电设备。
6、熔断器的熔体更换时,应使用符合原规格的熔体,严禁用其他金属
丝代替。
7、配电箱的进出线不得承受外力,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
8、施工现场的用电设备除每月定期组织检查外,现场值班电工应每日自行检查1次
,发现问题及时进行整改
。9、施工现场所有配电系统中安装的漏电保护器,每次检查应全检一次,发现动作不灵敏或有损坏,及时更换或维修。