工程临时用电施工技术措施
1、接地与防雷
(1)所有电气设备的金属外壳与保护零线连接,专用保护零由工作接地线,配电室的第一级漏电保护器电源侧的零线引出,施工现场的所有电气设备在正常情况下不带电的外露导电部分,应做保护接零。包括以下五个部分。
1)电机、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。
2)电气设备传动装置的金属部件。
3)配电屏与控制屏的金属框架。
4)室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
5)电力线路的金属保护管、敷线的钢管、钢管外架、镝灯等。
(2)保护零线不得装设开关或熔断器。
(3)保护零线的截面不小于
10mm2
采用多股铜线,不准使用独股铅线。
(4)保护零线采用绿、黄双色线;不准与工作零混用;严禁通过工作电流。
(5)作防雷接地的电气设备,必须同时重复接地。外用电梯、塔吊,外架的接地体,应制作独立的接地装置。接地电阻值不大于
10Ω,防雷冲击电阻不大于
30Ω。(6)在总配电箱,分配电箱做重复接地,每一重复接地装置的接地电阻值应不大于
10Ω。2、电气设备设置与安装
(1)配电系统设置
室外防水总配电箱,分配电箱和开关箱及流动电箱,开关箱与 ...