电气线路敷设的防火要求
1.架空线路敷设的防火要求
架空线路主要由电杆、横担、瓷瓶和导线组成。电杆用来支撐瓷瓶和导线,使导线保
持对地高度,保护人身安全;横担用来固定瓷瓶并使导线保持规定线距,防止风吹摆动
,形成相间短路;瓷瓶又称绝缘子,安装在横担上
.起着导线对地和导线之间的绝缘作用。
(1)对路径的防火要求
架空线路不得跨越有易燃易爆物品库、有爆炸危险的场所、易燃可燃液体储罐区、可
燃助燃气体储罐区和易燃材料堆场,架空线的路径如果与这些有爆炸燃烧危险的设施较近
时.必须保持不小于杆高的
15倍间距,以防倒杆、发生断线事故时,导线短路产生火花
电弧.引起爆炸和燃烧。
(2)安全距离
架空线路有高压和低压两种
.为了进一步确保
其安全运转
.应当保持
一定的水平和垂直安全
距离。2.接户线与进户线的防火要求
接户线的档距
.不宜超过
25m;距地距离,对小于
lkV的要大于
2.5m
;110kV
的不小于4m。lkV以下的低压接户线
.其导线截面:档距小于
10m时,绝缘铜线不应小于
1.5mm2,
绝缘铝线不应小于
4mm2
;档距1025m时.绝缘铜线不应小于
4mm2,
...
二维码