一、变、配电站
1.变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所
;变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。
2.变配电所与其他建筑物之间有足够的安全消防通道。直观检查消防车辆应能通行、调头、转弯。
3.与爆炸危险场所、有腐蚀性场所的安全距离符合要求
,一般不小于
30m4.地势不应低洼或有防积水措施
;地面应高出周围地面
150~300mm,
以防积水。
5.应设有能容纳全部变压器油量的储油池或排油设施
;储油池内应填鹅卵石
,排油设施应用混凝土构筑。
6.变配电所室门应向外开
,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门
;高低压门应向低压开
;相邻配电室门应双向开
;双向门可代替单向门。
7.门、窗、孔应装设金属网
;电缆沟、隧道、进户套管应有防小动物进入和防水措施
,并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板。
8.户外变电所的变压器周围
,其固定栅栏的高度大于或等于
1.7m
变压器底部与地面之间应有大于或等于
0.3m
的距离。若装有两台变压器时
,两者净距需大于或等于
1.5m
。9.高压配电装置
可单独设置
,当高压开关柜少于
4台时可将高低压配电装置布置 ...