一、使用的漏电保护器必须是按
GB2022-05
《漏电电流动作保护器》的标准要求进行全面试验,并获得《电工产品认证合格证书》、《检验证书》的产品,不允许随意
采购使用其它产品。
二、防火要求较高和易发生触电的场所及新改、扩建工程施工中使用的各类用电设备、插座等,均应安装漏电保护器。
三、手持式电动工具(除
Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除
Ⅲ类外)、暂设用电线路和其它移动式机电设备(潜水泵、电焊机、加油泵等)以及其他触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。
四、潮湿、高温及金属占用系数大的场所和其它导电良好的场所:如食堂、锅炉房、水泵房、浴室、洗衣间、地下设施等的用电设备必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护两台以上的设备(工具)。一台漏电保护器容量不够时不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。
五、漏电保护器作分级保护时,上一级漏电保护器的额定漏电动作电
流不应小于下一级漏电保护器的额定漏电动作电流或是所保护线路设备正常漏电电流的两倍。
六、选用漏电保护器应满足保护范围以内
线路、用电设备相(线)数要求,保护单相线路和设备时应选用单 ...