高压电线安全距离
关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<
100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为
4米;1-10kV
高压线的安全距离为
6米;35-110kV
高压线的安全距离为
8米;154-220kV
高压线的安全距离为
10米;350-500kV
高沿线的安全距离为
15米。以上是从电磁辐射角度考虑的。
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线
在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1kV以下:1.0米;1kV-10kV
:1.5米,35kV
:3.0米,66kV-110kV
:4.0米,154kV-220kV
:5.0米,330kV
:6.0米,500kV
:8.5米。《电力设施保护条例》
(1)架空电力线路保护区:边导线向外侧水平延伸并垂直地面所形成的两平面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10kV5
m35-110kV10
m154-330kV15
m5 ...