高低压开关柜安全环保操作章程
1.在全部和部分带电的盘上进行工作
,应将检测、修理
设备与运转
设备以明显标志
(如红布帘
)隔开。2.在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时
,应采取防止运转
中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意
,将保护暂时停用。
3.继电保护装置做传动试验或一次通电时
,应通知值班员和有关人员
,并派人到现场监视
,方可进行。
4.所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的
,可靠地保护接地。
5.在运转的电流互感器二次回路上工作时
,应采取下列安全措施
:5.1、严禁将电流回路断开;
5.2、为了可靠地将电流互感器二次线圈短路
,必须要使用
短路片和短路线
,禁止使用导线缠线;
5.3、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;
5.4、工作时应有专人监护
,使用绝缘工具站在绝缘垫上
,并不得将回路中的永久接点断开。
6.在运转中的电压互感器二次回路上工作时
,应采取下列安全措施
:6.1、严格防止短路或接地;
6.2、应使用绝缘工具
,戴绝缘手套
,必要时在工作之前
停用有关继电保护装置
;6.3、接临时负载时
,必须装有专 ...