高压开关柜安全操作章程
一、送电操作程序
1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。
2、打开接地刀锁。取下
“禁止合闸
”警示牌。
3、逆时针操作,拉开接地刀。
4、检查接地指示在断开位置。
5、锁上接地刀锁。
6、打开开关锁。
7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。
8、检查三个指示灯在亮的状态。
9、锁上开关锁。
二、停电操作程序
1、断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。
2、检查三个指示灯在亮的状态。
3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。
4、用高压试电器分别对
L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。
5、打开接地刀锁。
6、顺时针操作,合上接地刀。
7、检查接地指示在接地状态。挂上
“禁止合闸
”警示牌。
三、操作记录
1、班内完成的操作记录于《工程部值班记录表》内。
2、跨班完成的操作记录于《操作记录表》内。
3、《工程部值班记录表》、《操作记录表》由部门兼职资料员保存二年。