高压配电设备停电安全操作章程
1、送电时,必须先合上进线隔离开关和出线隔离开关,然后合上油开关;停电时,必须先停油开关,然后拉开出线隔离开关和进线隔离开关。
2、变压器送电时,必须先合上
10KV
油开关,然后合上低压侧油开关,停电时,必须先拉开低压侧油开关,然后再拉开
10KV
侧油开关。
3、所用变压器送电时,先合上高压侧隔离开关,然后合上低压侧刀闸,停电时则反之。
4、停电检测、修理
油开关时,应将合闸继电器断开。
5、隔离开关合上后,刀片应完全进入固定触头,隔离开关拉开后,应使刀片尽量接到头。
6、合隔离开关时,必须快速
,既使合错甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关往回拉。
7、接开隔离开关时必须缓慢,但在动触头将要离开固定触头时及以后不应太慢,当动接触刀片刚离开固定触头而发生电弧时,应快速
将刀片合回并停止操作,查明原因然后重新进行,但下述情况
例外:7.1、拉开仪表变压器时
7.2、拉开所用变压器时
8、因工作关系需拆开或装上临时接地源时,必须填入交班日志。
9、根据操作要求执行完毕后,应将操作情况填
入交班日志。
10、根据本厂实际情况,临时性和操作由值班长执行。