1配电室用房设计
配电室采用里外套间形式,里间为配电间,外间为值班室。配电室采用阻燃彩钢板房。
2配电室的设立
原则上配电室要靠近变压器,使现场所有下口线在配电室开关柜的控制下,要有长久的计划,不要因施工碍事或工程未完工前拆移配电室。
3配电室的高度最小不应小于
2.5m
,柜与后墙距离不小于
0.8m
,柜与侧墙距离不小于
1m,柜与前墙距离不小于
2m,柜与顶棚距离不小于
0.5m
,开关柜本身厚度一般为
0.6m
,柜下地面设电缆沟。
4开关柜外
1.2m
设护栏,地面铺胶皮垫或
25mm
以上木板做脚垫,并用两根
2.5m
以上的镀锌角铁砸入地下与变电室中性点做重复接地,五线制保护零线从此引出。
5配电室的左、右、后侧不允许留窗户,前面可留窗,但要高一些,配电室及电工值班室的门都必须向外开。
6电工值班室设在外间,允许设床铺一个,要求值班电工两个人
,值班室只限于值
班,不允许存物。
7配电室内必须配备高压绝缘拉杆,绝缘鞋、绝缘手套及不少于两个干粉灭火器。
8变电室、值班室的照明及插座一律采用暗装预埋,不做明管,并有岗位责任制,安全操作章程 ...