金属桥架直线段每隔
50m应予留伸缩缝
20-30mm
。电缆桥架水平安装的支架间距为
1.5m~2m
。垂直安装的支架间距不大于
2m。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地孔应清除绝缘涂层。对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。强弱电桥架间距不小于
200mm
支吊架使用材料
,金属电缆桥架的吊架最好使用膨胀螺栓固定。竖直金属电缆桥架的支架,必须可靠安装。
1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(
PE)或接零(
PEN)可靠,全长及其支架应不少于
2处与接地(
PE)或接零(
PEN)干线相连接;
2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许载面积不小于
4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于
2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。
4、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为
1.5~
3m;垂直安装的支架间距不大于
2m。研究院机房建设项目综合布线施工方案