热风炉调压阀组失灵应急预案
1调压阀组失灵的原因
1.1调节阀某个控制执行机构故障。
1.2调节阀控制执行机构的线路故障。
1.3调节阀控制的调节器故障。
1.4调节阀某个阀板卡阻。
2调压阀组失灵的现象
2.1调节炉顶压力时不变化(包括自动调节),调节阀阀位不跟踪,现场阀板不动。
2.2炉顶压力自动突然增大或减小,现场某个阀板自动开到最大位或关闭。
2.3常关闭的调节阀在最小位置时打不开。
2.3调压阀组失灵的危害性
3.1高炉失去调节顶压作用,影响高炉操作。
3.2炉顶压力自动突然增大或减小,极易引起高炉失常和炉顶安全事故。
3.3炉顶压力自动突然增大或减小,可引起除尘系统损坏和缩短布袋的使用期限
。4调压阀组失灵的预防措施
4.1日常操作控制游标,关闭时应
≥3%,全开时应
≤95%
,防止阀板卡死或损坏执行器。
4.2现场执行器防雨防潮设施要求完备,控制线路严禁靠近煤气管,防止损坏执行器和烧损线路。
4.3现场温度高、震动大,热风工二人以上,每天检查调压阀组及执行器和线路,确保完好。
5调压阀组失灵的处理措施
出现以下故障,值班工长快速
做出反应,将事故危害降到最小
。若超出
...