一、启动前检查
1、泵和电机及各种仪表是否具备启动条件;
2、检查电机内是否有足够的润滑油;
3、用手拨转电机风叶,叶轮应无卡磨现象,转动灵活;
4、打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀;
5、点动电机,确定转向是否正确。
二、水泵运转
1、全开进口阀门,关闭出口管路阀门;
2、接通电源,当泵达到正常运转后,再渐渐
打开出口管路上的阀门,并调到所需工况,进口管道必须充满液体,禁止泵在气蚀状态下运转
;3、水泵运转
时必须检查水泵有无异响,是否振动,电流按要求是否有异常情况,不得超过电机额定电流;
4、注意观察仪表的读数,检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏
(3滴/分),检查电机轴承处温度应小于
75。C,如果发现异常情况时
,应快速进行处理
。三、水泵停运
1、渐渐
关闭出口管路阀门,切断电源;
2、关闭进口阀门;
3、如环境温度低于
0℃应将泵内液体放尽,以免冻裂泵体;
4、如长期停用,应将泵拆卸清洗。