电压互感器操作危险点源分析
电压互感器是为测量仪表,继电保护和自动装置二次回路使用的电源。互感器异常将影响保护、自动装置的正确动作。因此,在进行电压互感器倒闸操作过程当中
,要进行操作危险点分析,防止各种事故的发生。
一、电压互感器操作危险点
(1)停、送电压互感器操作顺序错误,造成二次向一次反送电;
(2)停电的电压互感器低压侧未断开,造成反送电;
(3)电压互感器停电,有关的保护和自动装置电压回路未做切换,造成失压;
(4)用隔离开关拉合有故障的电压互感器,造成事故;
(5)电压互感器二次故障,未停用故障互感器前二次并列;
(6)互感器一次未并列就进行二次并列,造成合环流操作,使二次空气开关跳闸或保险熔断;
(7)互感器停电检测、修理
,接地线装设在母线侧而不是互感器侧,造成带电挂地线;
(8)操作中产生谐振过电压。
二、电压互感器操作中的危险点控制措施
序号危险点预控措施
备注1停、送电压互感器操作顺序错误,造成二次向一次反送电。
停电时先停低压(二次),再停高压(一次);送电时顺序与此相反
2停电的电压互感器低压侧
未断开,造成反送电。
停电母线的电压互感器必须从一、二次侧完全 ...