机械、电气防护措施
(一)机械
1.塔吊塔吊基础符合规范标准,有验收报告单。四限位、两保险齐全有效。吊索具使用合格产品,达到报废标准及时更换。吊运大件时不提用吊钩,必须要使用
卡环。群塔作业时另遵相关规定。
2.搅拌机投操作棚,离合器、制动器、保险链、防护罩、钢丝绳完好。检测、修理
、清理时断电,加保险链,并设专人临护,
3.卷扬机设防雨、防砸棚,传动部分设防护罩,操作者前端设隔离板或棚杆,冷拉场地设防护杆。
4.电焊机设防雨棚、防砸笼,外壳完好,防护罩牢固,使用电源线、焊把线符合作业规范。
5.蛙式打夯机
手柄绝缘套无破损,电源线完她好,装定向开关,两个人
操作。6.钢筋机械、木工机械
传动部位设防护罩,电气开关符合机械操作元宝。根据机械的使用规程,分别安装可靠的保险防护装置。
(二)电气
1.变电室(配电房)
室外变压器设置围栏,悬挂禁示牌,内设操作平台。室内空压设备隔离室设置高度不低于
1.7m
的遮栏。变电室内备有安全用具和灭火器材。
2.接零、接地
保护接零使用多股铜线,与设备或字板连接牢固,接触良好
,工作零线与保护零线分开。保护零线截面积不小于本线的
1/2。3.防雷高度 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号