户外高压隔离开关安装和运转
中应当注意
的几个问题
户外高压隔离开关是变电所中运用较多的设备,因其没有消弧装置,所以不能正常地开断负荷电流,只起到电源明显断开的作用,或能切断小电流,如空载变压器等。在变电所的安装和运转
中,因其结构比较简单,维护比较容易,往往只注重于其它高压设备
(如断路器
)的安装、检测、修理
和维护,而忽视了对户外高压隔离开关,为了确保隔离开关的正常运转
,对于户外隔离开关在安装和运转
中应当注意
以下几个问题:
(1)在安装调整的操作过程当中
,不要用力过大,否则会产生机构内齿轮吻合不当,造成三相不同期,这样会延长找到最佳配合点的时间。
(2)在安装调整触点的过程当中
,调整不仔细可能出现动静触头接触不当,插入深度不够,触头未全部接触,出现发热现象。所以在安装调整中要注意检查触头的接触情况。
(3)在运转中由于接地刀的连杆长,操作时相对主刀闸要费力些,所以要注意同期调整。同时要给动静触头涂固体润滑剂,减少摩擦,防止有卡涩的现象,使其合分不产生困难。
(4)触头上的油脂在长期运转
中易粘上尘土、砂粒,磨损触面,使触面接触不好,易发出电弧、过热现象。所以在维修工作时 ...