建筑暖通施工图审查要点及常见问题
一、计算书
1、未提供完整的空调系统逐项逐时冷负荷计算,或只提供计算结果。2、未以负荷计算为依据进行空调设备的选择,致使设备选型错误。3、采暖空调水系统未计算或只计算最不利环路的水力平衡,未进行各并联环路的水力平衡计算。4、围护结构传热系数与建筑专业不一致,有的甚至超过限值。5、计算书缺三审签字、单位盖章,不符合《XX市建筑节能设计计算文件编制要求》市规发[2008]112号文的有关规定。二、节能判定资料1、“暖通系统节能判定表”(居住建筑节能标准表A-4)的采暖设计热负荷指标错误,个别高层经适房高达78w/㎡(普通居住建筑一般不超过32w/㎡)。2、未提交SCOP计算书3、未提交“空调系统节能判定表”(DB11/687-2009附录D)。三、设计说明1、无“节能设计”专门条款,不符合市规发[2008]112号文的有关规定。2、“节能设计”不写本专业的节能设计内容,只写建筑专业的围护结构传热系数K值、窗墙比等。3、室内采暖系统采用非镀锌或冷镀锌管,不符合《XX市推广、限制、禁止使用建筑材料目录》京建发[2010]326号文的有关规定。4、水管保温作法混 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:常见问题 施工图 传热系数 建筑节能 建筑专业