建筑给排设计的十大典型错误
问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参考图集中尺寸不统一。解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。
问题2:厨房排水立管布置在与烟道排烟口相对的墙角,占用燃气管道位置。原因分析:厨房排水立管布置未考虑燃气管道布置位置,一般情况下,燃气管道均布置在与烟道排烟口相对的墙角处。解决措施:厨房排水立管应布置在远离烟道位置的对角墙角处,为燃气管道留出安装空间。
问题3:阳台洗衣机排水地漏下部排水支管未设置存水弯,将导致以后阳台地漏返臭。原因分析:设计图中只说明了地漏为洗衣机专用地漏,但该地漏存水弯深度不满足50mm深度。解决措施:阳台设洗衣机地漏的,地漏下部支管必须带存水弯,以保证有效水卦深度,避免阳台返臭。(优先采用密闭防涸地漏)。
问题4:排水立管、空调冷凝水立管位置挡住窗子。原因分析 ...