燃油锅炉运转操作章程
1.范围公司油锅炉的运转
。2.启动锅炉前的检查准备工作
2.1柴油箱液位正常,一般不低于
500㎜。2.2柴油箱通往燃烧器的油管路畅通无阻。
2.3燃烧器风门处无异物阻塞。
2.4压缩空气开度合适,应常开以防烧坏视镜。
2.5循环系统中所有阀门应开关灵活,位置正确。
2.6控制柜总开关处于
“1”位置。2.7燃烧调整旋钮处于
“2”小火位置。
2.8除流量控制灯外,其余故障灯均处于熄灭状态。
3.开循环泵
3.1把主循环泵的开关调到
“开”,主循环泵指示灯亮。
3.2查开压力表及压差表
3.3待压差达到设定值时,待循环泵运转正常后,用点火复位开关熄灭流量控制灯此时点火准备灯亮。
3.4检查倾听主循环泵转动声音是否正常,不正常时要采取倒泵措施。
4.点火及升温
4.1完成点火前的检查准备工作后方可开始点火。
4.2设定管线最高油温,初次预热为
120℃
常规运转
时为250℃
(温度设定完毕后,不许随意改动)
4.3旋动点火开关处于
“2”位置,此时点火准备灯灭,点火灯亮。
4.4当风门开到最大时,旋转点灯开关到
“0”位置,燃烧器停止工作,然后再次旋转点火开关到 ...